Здравствуйте.
Проектируем бизнес центр с кафе, в помещениях кафе есть горячий цехи по заданию технологов я предусмотрел 2 вытяжных зонта для местных отсосов.
Сейчас пришли замечания заказчика и там говорится об компенсации местных отсосов. И уменя вопрос где нибудь написано в нормативах то что надо делать компенсацию этих отсосов? Также в этом помещении присутствует общеобменка
Татьяна Удальцова
Цитата
И уменя вопрос где нибудь написано в нормативах то что надо делать компенсацию этих отсосов?

А нормативы изучать до того, как проектирвать не пробовали? Есть такой секретный СНиП 41-01-2003, в котором написано:
Цитата
7.4.2 Расход наружного воздуха в помещении следует определять по расходу воздуха, удаляемого наружу системами вытяжной вентиляции и технологическим оборудованием, с учетом нормируемого дисбаланса, но не менее расхода, требуемого по приложению М.